Hola.
Vamos a ver, como me explico sin tener en mis manos un lápiz y un papel.
El esquema que te ha puesto tomate verde esta bien, con la salvedad que ICP ya se perderán con los contadores digitales nuevos, ya que el mismo contador lo lleva integrado.
Descartando ese mero tramite, el que el tiene puesto en el esquema detrás del ICP debes de ponerlo de 40 A ( es debido a la línea que tengas puesta que va desde el contador hasta el cuadro de la vivienda es por ley 10 mm la mínima, antiguamente era de 6 mm por eso se ponían los diferenciales de 25 A, y no se colocaban IGA que es el general de la vivienda el automático que lo corta todo, además de proteger al ID ( que es el diferencial).
Para que te hagas una idea global el cuadro de la vivienda debe de ir así:
IGA (40A)------ID 40 A /30mA------ PIA 10 A (alumbrado), PIA 16 A ( enchufes), PIA 16 A ( enchufes de baño y auxiliares de cocina, estos son los que hay cerca de la encimera para que te hagas una idea), PIA 20 A ( lavadero), PIA 25 A ( vitro y horno).
Bien si tu vas a poner ademas un circuito independiente para las niñas, deberías de poner otro PIA 16 A ( cuarto niñas).
Faltaría para hacer bien la broma un sobretensiones permanente y otro transitorio ( pero hay si te va a doler la barriga al comprarlos, así que lo dejaremos pasar que vayas poco a poco.
Entonces en este caso el cuadro lo deberías de comprar con 30 elementos. Por que, muy sencillo a ti ese cuadro como te lo pinto aquí ocuparía un total de 18 elementos, pero claro si el día de mañana necesitas ampliar ese cuadro no lo podrías hacer si lo compras justo, por eso se suele dejar un 20% en vacio, por eso mismo. Aunque el precio suba de uno a otro, con el tiempo lo agradecerás.
Un saludo.